线路怎样计算功率因数

如题所述

第1个回答  2022-10-19
问题一:线路功率因数怎么算,具体说明! 请问你是要计算变电站出线功率因数吗?你要算的是月平均功率因数还是月累计功率因数,还是瞬时的功率因数?
功率因数其实是一个瞬时值,因为负荷时刻在变化,功率因数就在变化。如果单纯依据电量进行功率因数计算的话,无功存在正负,会抵消。比如计算24个小时的功率因数,如果24小时内,有4个小时无功倒送,功率因数为负,那么按照电量计算的话,这4个小时的负无功会与20个小时的正无功抵消,得出的功率因数反而更好了。建议采用平均功率因数计算法,就是计算每个小时的功率因数取平均值。
另外你说线路两端都有有功和无功电量?难道你的线路是环网供电或手拉手供电,可以两端一起供电?如果是这样的话,有功电量=(首端的馈-去末端的受)+(末端的馈-首端的受),无功电量也如此。
不知道说的对不对,仅供参考

问题二:如何计算功率因数 10小时走4.8度电,说明有功功率是4鸡8/10=0.48KW
电压230V,电流4.5A,说明视在功率是0.23*4.5=1KVA
功率因数=有功功率/视在功率=0.48
这个功率因数实在是太低,无功功率已经达到0.88KVAR
无功是有功的差不多2倍

问题三:电力线路功率因数达到多少是合格 线路上应该叫线变损失,这个是3-7%,用电的功率因数;国家规定是100KVA以上变压器功供因数要达到0.9。

问题四:怎么计算总进线电路的电流,功率因数怎么确定,同时 首先,计算总负载阻抗。总阻抗Z包括电阻R和电抗X两部分,Z的大小|Z|等于√(R2+X2)。Z的幅角φ等于arctg(X/R)。
第二步,计算总电流。总电流的大小=U/Z。
第三步,功率因数=cosφ。
以上步骤中,最关键的,也是最花功夫的是第一步。

问题五:功率因数要怎么求? 功率因数有超前与滞后之分,电压为基准,电流超前电压为超前,电流滞后电压为滞后,
cosφ=有功功率/视在功率
视在功率=有功功率+无功功率;

问题六:已知三相线路的电流,如何计算线路总功率 P=IU*功率因数,功率因数是一个变量,一般在0.5-0.9,要是电阻性负载,功率因数=1
不好算啊,但可以简单估算的,每千瓦4.54A
黄 11.1A /4.54=2.44千瓦,也就是不大于2.44千瓦
绿 6.9A /4.54=1.52千瓦,也就是不大于1.52千瓦
红 23.8A /4.54=5.24千瓦,也就是不大于5.24千瓦
220v的线路,量到线路的电流为11.7A
11.7A/4.54=2.577千瓦,也就是不大于2.577千瓦

问题七:供电局是怎样计算功率因素的 我想出现这样的问题,你一定是低压计量的.
如果是高压侧计量,就不存在计算问题了:因为已将变压器,甚至于连进线线路损耗也计量进去了。
这是最合理的计量方式,但不是所有用户都能享受到的,因为容量的不同,计量方式也会不同。
如果是低压侧计量,参与计算的比较复杂:得考虑变压器的固定有功损耗、固定无功损耗;可变有功损耗、可变无功损耗;还得考虑变压器的利用率(也就是同时利用率或者说是负载率);各负载率下运行的时间,等等。
你的功率因数在0.9以上,这是在你用电的低压侧,可是在高压侧还有一个变压器的无功用电量,这个是你现在没法补偿上的,可是供电部门是要计算并参与到力率电费收取的.
不知你的罚款每月是多少?如果多的话,想想办法还是可以降低甚至做到没有罚款的.
如果你想继续探讨,请将:变压器的容量、每月有功用电量/无功用电量、力率电费(也就是罚款)、你现有的用电负载的组成及补偿情况等等说明一下。