冷库冷凝器操作注意事项

如题所述

第1个回答  2019-05-21
冷库冷凝器操作注意事项
:
1.制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。
2.水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5Mpa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才能停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。
3.经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4摄氏度,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5度。
4.冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢,厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。
5.应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。
6.立式壳管式冷凝器分水器的放置应当适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量充足。
7.卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。
8.蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启进气阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。
9.风冷式冷凝器应经常用压缩空气清洗管壁和散热肋片上累积的尘土,以提高传热效果。
10.多台冷凝器组合使用时,要确定冷凝器的工作台数,所需冷却水量及水泵运转的台数,应以压缩机的负荷,冷却水的温度等参数为依据,达到制冷系统的经济,合理和安全运行。