伟肯变频器在迅达9300扶梯上使用老显示过压故障保护怎么解决?

迅达9300扶梯原装变频器为芬兰伟肯变频器,功率为7.5KW带11KW电机。现改国产伟肯11KW和15KW变频器都频繁出现过电压故障保护。

第1个回答  2009-08-01
是不是总是出现在扶梯下行过程中?如果是之所以出现过压,是因为电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,你应该应该着重检查制动回路,如果无故障可适当调整制动组件参数。或者调整一下变频参数
第2个回答  2009-07-26
电梯下降,能耗制动,能留反馈到变频器中,电容电压崩升,报警。
可增加制动电阻解决这个问题。
至于选择多大的电阻,可向变频器厂商咨询本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-07-31
变频器选的太小, 可选用日立SJ300系列可解决这问题