33问答网
所有问题
10kv高压开关柜分合闸时间的标准是多少?
高压开关柜分合闸时间的标准是多少
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-03-10
10kV高压开关柜分合闸时间的标准应该遵循国家标准相关规定。根据《交流高压断路器》(GB/T1984)和《交流高压断路器试验规程》(DL/T403),10kV高压开关柜的分合闸时间标准应该在以下范围内:分闸时间为0.03秒~0.15秒;合闸时间为0.03秒~0.10秒。具体分合闸时间还受到该开关柜的额定电流、额定电压等因素的影响,需要进行具体调试和测试来确定最佳分合闸时间。
相似回答
真空断路器的技术参数
答:
开断电容电流时,由于恢复电压较高,为了减小重燃的几率,分闸速度也应较大。
10kV真空开关分闸速度通常取值为0.8-1.2m/s
,必要时还可以高于1.5m/s。6、合闸速度 由于真空开关管在额定开距时的静态耐压水平比较高,所以真空断路器的合闸速度比分闸速度明显低。为了尽量减小触头在合闸过程中由于予击穿造...
高压开关柜标准
介绍
答:
GG-1A(F)型防误型
高压开关柜
系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、
10KV
,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备,本
柜柜
体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主...
10kV高压开关柜
耐压试验怎么做
答:
地线接到被测设备的出线端上同时接地,保持被测设备处于分闸状态,然后进行升压,如一般
10kV高压开关柜
耐压值为42kV,将电压升到42kV保持一分钟试验台不出现跳闸则说明耐压试验合格,另外也要注意试验时被测试设备是否发出异响,
大家正在搜
高压开关柜手动合闸
高压开关柜合闸线圈
10kv开关柜不能合闸原因
高压开关如何手动合闸
高压开关不能合闸有哪些原因
高压配电柜怎么合闸
高压柜怎么合闸
高压柜合闸
10千伏真空开关怎么合闸