室外柱上高压真空断路器过电流保护是如何实现的?

也就是说要实现跳闸必须在开关厢里装有电流互感器、电子脱扣器、以及分闸线圈吧?求高手指点,难道还有别的方式吗?

是的,现在的柱上开关,在本体内都会安装有电流互感器(保护用)和脱扣器。当然,合闸线圈和分闸线圈也都是必需的。
关键问题是,柱上开关动作需要电源,而且该电源不方便从220V市电获得。过去柱上开关旁边会安装有电压互感器来向操作回路供电,但现在经过改进,已经可以仅靠电流互感器来供电了。这样,柱上开关的操作和控制保护,就和在开关柜中类似了。追问

电流互感器来供电?我也听说过,但是还是不清楚它是如何供电的并输出电压的,因为它毕竟不是PT,是不是PT/CT的组合电器呢?求教。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-20
两种方式,
一种配合开关的合分,通过模拟二次电流输入断路器的保护测控装置,判断保护动作是否正常;
二是配合断路器合分,通过大电流装置给一次回路加电流,判断保护动作是否正常。

户外高压真空断路器主要由真空灭弧室、电流互感器、传动机构及电磁(或电动机储能弹簧)操动机构组成。总体结构为支柱式,三相共装在一个机构箱上,灭弧室动端通过拐臂,绝缘拉杆与操动机构的输出轴相联。机构和与断路器联接的连杆在一个防水的箱体内。

真空灭弧室是产品的主要部件,为更好地适应户外产品的需要,真空灭弧室避免了由于充SF6气体及充油所带来的一系列问题,同时由于采用了干式绝缘材料,给检修及维护提供了方便。