铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。

首先计算电机的工作电流。根据P=根号3*U*I*COSφ,取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A。(这里由于功率的单位是千瓦,所以代入的电压的单位也是千伏,所以380伏=0.38千伏)。

根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。电压降验算:先验算铜芯电缆。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求。

根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71   电缆70以上的只有95的了。因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

S=<I/(5~8)>=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。

则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

参考资料来源:百度百科-电缆线