33问答网
所有问题
电气自动柜里面根据什么来决定所用连接线的粗细?
电气柜里面进线横截面积,,控制线横截面接和24V电源用的横截面积是根据什么来决定的,,,有公式的贴上,,,帮帮忙!!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-06
电气柜里面进线横截面积是由电气柜的设计功率大小来决定的,控制线横截面和24v电源线都是控制线路,一般都用 2.5mm的铜芯软线。
第2个回答 2010-08-06
有口决,10下5(倍),100上2(倍),25、35、四、三界,70、95两倍半,穿管温度八、九折.裸线加一半,铜线升级算;说明以上是指铝线说的,十平方以下的五倍,一百平以上的两倍,25平方的照四倍少点90,铜线依次推个等级本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-08-06
根据流过导线的电流值确定截面大小,先算出电流值,再查电工手册,选择不同材质导线的截面以满足电流的要求。
相似回答
请教低压配电柜安装时
柜里的线
都用多粗
的?
怎么区分?
答:
当然根据元器件的额定电流分啊
。一般用1.5的。其余自己算出来的。导线载流量的计算口诀 #1 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必...
低压
柜电气
配线为
什么
有要求?我想知道电器柜内配线要求规整的具体原因...
答:
二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠
。 三、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 五、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。 六、每个接线端子的每侧接线宜为1...
电气
:关于电容
自动
补偿柜。电容器额定电流29A,应该选多大的
线?
怎么选
接
...
答:
你好!你的电容型号是BSMJ 20Kvar的3相电容器,20千乏的电容电流为29A,有公式:I=P/√3U(这里的P是指有功功率,但是作为电容器电流的计算公式同样适用)选用6平方毫米的铜导线就可以,然后接触器选用CJ19系列(内部带有限流电阻,为投切电容器专用)43A的,热继电器选用JR36B 20-32A的(热继电器的电...
大家正在搜
变压器下面的柜子叫什么柜
开闭所所用变柜是什么
什么是变电站所用柜
什么是所用变柜
电气柜接线图解
电气柜接线工艺和规范
什么是馈线柜
什么是厂用变压器柜
馈线柜什么意思
相关问题
智能消防巡检柜的自动巡检功能的状态是什么?祥泰电气
电气:关于电容自动补偿柜。电容器额定电流29A,应该选多大的...
智能消防巡检柜自动巡检的特点是什么?祥泰电气
工控系统中,这个电气柜里的东西是什么,服务器么,是做什么用的...
想要什么配电柜都会安装,应该学什么?是电气自动化方面还是供配...
电气柜上往往会有开门就自动断电的开关,哪位用过这种开关,它叫...
电气自动化组装配电柜坐铜牌,折弯的时候量好尺寸,下排的时候怎...
自动化电气控制柜制作的工时怎样预算?