110KvSF6断路器和更高等级的断路器的灭弧室是什么式的?是自能式还是混合式?
一楼的答案不对,我只是不确定110KV以上的是自能式,还是混合式(自能和压气结合)。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-25
110kV可以用自能式,110kV以上都是压气式,不知道你说的混合式是不是真空灭弧室与SF6气吹灭弧室串联组成的灭弧室的灭弧方式,现在基本还是样机阶段吧 .
如果你说的混合式是指自能和压气结合的话,220kV以上都是压气式的。
相似回答
简述
SF6断路器灭弧
原理?
答:
该灭弧室在大电流阶段采用自能式灭弧原理
,当断路器接到分闸命令后,以气缸、动弧触头、拉杆等组成的刚性运动部件在分闸弹簧的作用下向下运动。在运动过程中,静主触指先与动主触头(即气缸)分离,电流转移至仍闭合的两个弧触头上,随后弧触头分离形成电弧。在开断短路电流时,由于开断电流较大,故...
请问
SF6断路器
内吹式和外吹式
灭弧室是
怎样的吹弧方式?
答:
这叫自能式和外能式
,自能灭弧就是电弧自身在灭弧室产生足够压差吹弧,不需要借助外力,外能式则相对。
高压
断路器的
选择介绍
答:
六氟化硫
断路器是
利用六氟化硫(
SF6
)气体作为绝缘和灭弧介质
的断路器
,是50年代后发展起来的一种新型断路器。由于SF6气体具有优良的绝缘性能和灭弧特性,其发展较快。可以在6~500kV系统使用,目前主要用在
110kV
及以上的电力系统中。
断路器灭弧室的
结构形式有压气式、
自能灭弧式
(旋弧式、热膨胀式)
和
...
大家正在搜