梁与剪力墙垂直相交设暗柱的问题

框架梁与剪力墙的墙中垂直相交,剪力墙两端是有暗柱的,墙中仅有竖向普通配筋无暗柱配筋,结构说明上说梁与墙相交在墙上设置暗柱,4C16C8@100的配筋,现场实际施工设有暗柱,但箍筋未设置,是用的满挂拉筋当做箍筋来用的,请问是否可以?如果不行如何处理(已浇筑混凝土),高规7.1.6的解释说明说大梁与墙相交设置暗柱,是为了避免剪力墙平面外弯矩过大造成承载力降低所以设置的暗柱,所以如果是次梁是否还需要设置暗柱?或者大梁与墙相交的地方本身就很接近墙段暗柱(离墙端暗柱大概100mm)是否还需要再增加暗柱?而且墙端暗柱设有约束边缘,在竖向钢筋变成暗柱钢筋C16的情况下是否可以不设置箍筋,用约束边缘配筋要求满挂拉筋来替代箍筋?

如果可以不设置暗柱或可用拉筋替代箍筋请提供相关规范或者图集说明可以说明

第1个回答  推荐于2017-10-15
1、这个施工图可能是没有经过审图部门,或是漏审;
2、图中的框架梁计算建模时可能端支座是铰接处理吧!
3、否则就是错误的指导施工文件;
4、就是次梁的端支座丁着墙设置,也只能是铰接处理且设暗柱;
5、墙柱不设较密集的箍筋都是错误的构造;
6、墙设暗柱可以作为框架梁的中间支座,作为框架梁的端支座墙应该设端柱或扶壁柱;
7、对照JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.6条的1~6款,图纸均不符合。
图片中标的是030还是Q30?不清楚。暗柱的截面高应同于墙的bw才对,看不出来。
已经施工的没法加固,错在图纸违规且交代不清,施工方没有多大责任。追问

Q30,剪力墙说明里有个梁搭在墙上要设置梁宽的暗柱,大于5米的梁要设梁宽加2倍墙宽的暗柱。我删除了梁的集中标注只是意思是这是个框架梁搭在墙上

追答

图片提供的KL2及KL1a两根框架梁端支座都是丁着墙设置的,这不符合JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.6条的1~6款规定,尽管图纸说明里有设置梁宽的暗柱。假如墙的bw有足够大,能足够框架梁纵筋弯锚,而且暗柱经过设计人建模计算了的,则例外。就得按图施工,设暗柱就应该按边缘构件基本抗震构造措施,箍筋按图间距,且不得未经设计同意改为拉钩。

本回答被提问者和网友采纳