相间绝缘电阻怎么测?

如题所述

第1个回答  2022-10-11
电机相间绝缘电阻怎么测量
如果电机绕组引出线是六条,U1,U2,VI,V2,W1,W2分别为三相绕组,在接线盒内按星形或三角形连接在一起的,把接线柱上的短接片拆开,就可以测相间绝缘电阻。而有的电机是在内部就按星形或三角形连接好了,只有三条引出线的,就不容易测到相间绝缘了。
变压器一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?
摇表的两条线,一条接测试端,一端接地,直接测量的结果就是该测的绝缘电阻,这说明一下,两条线是有要求的,往往在日常生活中没有区别。按正确的操作规程是不允许的。
如何使用万用表检测电机绝缘电阻
这个很简单,选用10K欧或是100K欧档,表笔一端接绕组一端接机壳,表针只要有一点点的反应,可以判断该电机绝对接地,但最好用500伏摇表,
电气绝缘电阻测试记录里面的相间A-B B-C C-A是什么意思?
A-B表示记录电气设备的A相和B相之间的绝缘电阻值,其余类推。

交流电气设备运行的安全,首先考虑电气设备电气绝缘的问题。交流一般采用3相电源,单相对地绝缘下降,则会带电时造成对地短路;如果两相之间的绝缘下降,有可能造成电源的相间短路。而且一般来讲,相间短路的短路电流值比对地短路更大,造成的短路电弧更大,对安全影响更为严重。

所以在电气设备投入运行前,要对电气设备的绝缘进行检查。常用的便携式检查工具为兆欧表(俗称“摇表”),利用手摇发电的原理产生较高的电压接入被检测设备上,如果产生的电流越小(漏电流),说明绝缘状况良好,绝缘电阻值很大,反之则很差。

电气设备绝缘电阻的测量,对于3相交流设备而言,除了测量A、B、C三相接线端对地的绝缘外,还要测量任意两相之间的绝缘,两相之间的绝缘用A-B、B-C和C-A来表示。

当然,对于一些电器设备如电动机、变压器以及互感器,两相之间的绝缘电阻值肯定为零,因为它们内部的绕组和兆欧表已经形成回路,所以测量时没有绝缘电阻值。
电气绝缘电阻的:相间,相对零,相对地,零对地,的安全(正常)阻值应该是多少?
家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一。绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。随着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格。

国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,绝缘电阻值不小于2MΩ;Ⅱ类电器的仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件和壳体之间,绝缘电阻值不小于5MΩ。
测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用什么表,而不宜使用什么表
选择兆欧表,电压量程有500V、1000V和2500V三种选择,请注意电机额定电压等级。不推荐使用万用表
高压电机相间绝缘电阻怎么测
对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。

高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.

5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。

电动机绝缘电阻测量步骤如下:

(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。

(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。

(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。

(4)穿同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
测量绝缘电阻使用什么仪器
用绝缘电阻测试仪,或者绝缘摇表测试。传统的测试法是手摇式发电测试绝缘电阻,但电压最高只有2500V,现在很多都是电子式摇表,用电池驱动。电压最高可以达到10000-12000V。