防雷器装在光伏汇流箱的那一侧?

光伏汇流箱的防雷器,是装在电池板到汇流箱这一侧(入口侧)还是装在汇流箱到逆变器这一侧(出口侧)?或者是需要根据什么条件来决定?

第1个回答  2019-03-12
1)连接线越短其电感值越小,亦表示其电感性电压越小。所以连接线长度应少於25cm。
2)另一方面,当感应电流流过任何两条连接线时,会产生两个相反方向的磁场,所以如果能将每组连接线紧扎一起则这两个磁场会相互抵消,使到电感性电压大大减少。
3)当连接线长度超过最长25cm时,我们可使用多一组的连接线如图。由于多了一组线,所以电感电流便平分在两组线上,因此所产生的磁场强度也减低了一半,亦表示感应电压可降至一个可接受水平。(<700v)