某一具有抗震要求建筑物根据设计要求,采购直径20MM的一批HRB400E钢筋,送检后检测得抗拉荷载170.0,180.0KN,屈服荷载125.0、KN断后长度239.241MM,最大力下总伸长率、冷弯合格,根据检测结果计算该批钢筋是否符合要求?(公称面积314.2MM2,A10>16%,RM=540Mpa)
Rm实测/Rel实测≥1.25、Rel实测/Rel理论≤1.3

第1个回答  2014-04-26

①强屈比:钢筋的抗拉强度实测值/屈服强度实测值:Rm实测/Rel实测≥1.25

170/125=1.36通过

②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值:Rel实测/Rel理论≤1.30

125000/(314*400)=0.995

314为钢筋截面积


只知道断后长度,伸长率只能求A了,

(239.24-200)/200=19.62%>16%

参考《钢筋混凝土用钢》GB1499

 HRB400钢筋:A≥16%,Agt≥7.5%

  带E的钢筋                     Agt≥9%


总伸自行解决吧,睡觉去了


PS:这些值通常盖章的检测报表都有的,不知道为啥要算啊