单相电容式1.1KW 潜水泵用多少平方的电缆

现在的情况是,潜水泵在地下35-40米左右的水井中,电缆总长度为65-70米.与潜水泵直接相连的为3*1.5平方电缆40米,然后接电容,电容后面是2*1.5平方电缆1米,(1.5平方电缆与2.5平方电缆直接有一个插座连接)然后是2*2.5平方电缆25-30米.2*2.5电缆直接接电源.

目前这种连接启动潜水泵(铭牌的额定电流7A,扬程40米)出水还算正常,但是启动几分钟后电缆开始发热,1.5平方的电缆最热的时候有些烫,2.5的要好一些.测量潜水泵抽水时的工作电流为12A, 潜水泵不抽水空转的电流为7A.

请问电缆为什么会发热?除了换电缆还有没有别的好办法改善此情况?谢谢!
有用答案必加分!

第1个回答  推荐于2016-04-20
单相电容式1.1KW 潜水泵用2.5平方的铜电缆或用3.5平方的铝电缆。
功率P=UI可知I=P/U=1.1KW/220V=10A。

1平方铜电缆最大能安全通过的电流为6A。

考虑到功率因数及线损用单相电容式1.1KW 潜水泵用2.5平方的铜电缆。
1平方铝电缆最大能安全通过的电流为4A。

考虑到功率因数及线损用单相电容式1.1KW 潜水泵用3.5平方的铝电缆。
第2个回答  2010-06-12
如果你的是1.1KW的潜水泵,正常电流是5A左右,所以你说电流12A,应该是引起电现发热的原因,扬程40米应该也没有,30米以上应该用段泵了,也就是380V的,如果要换那就要把线也换相对应的
第3个回答  2015-10-29
电缆也是有电阻的,电流通过电阻就要产生热量。这也是电饭锅,电磁炉的原理。
改进办法:都换4mm2的线。
因为设计的时候就不是很合理,1.5mm2的载流量是超过12A,但是你的线路过长,2.5和1.5电缆内阻大,电能消耗大,产生热,电缆受热后载流量降低。就产生了恶性循环。
第4个回答  2010-06-12
电缆也是有电阻的,电流通过电阻就要产生热量。这也是电饭锅,电磁炉的原理。
改进办法:都换4mm2的线。
因为设计的时候就不是很合理,1.5mm2的载流量是超过12A,但是你的线路过长,2.5和1.5电缆内阻大,电能消耗大,产生热,电缆受热后载流量降低。就产生了恶性循环。本回答被网友采纳
第5个回答  2010-06-13
你把电缆换成2*2.5的可以,从泵的出线换起,泵没有问题。放心用吧