松下伺服驱动器(MSDA023A1A)报警err 18(再生放电电阻过载)怎么办,查了一上午不知道
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-02-26
你这种很可能是电源板烧坏了,还有就是18、12报警有些故障是相似的,看看XB接头短接线接好没有,以及输入电压有没有问题,这两项没问题那就肯定是驱动坏了,电源板坏的可能性高
要修吗
相似回答
松下伺服驱动器msda023a1A报警ERR
22是什么意思
答:
排除故障措施:检查编码线是否连接完好,如果确认线没问题,那很可能就是马达故障了
。ERR22:编码器通讯出错 排除故障措施:检查编码线是否连接完好,如果确认线没问题,那很可能就是马达故障了。
松下伺服驱动器
MDDA103
A1A
与
MSDA
103A1A型号是一样的吗?
答:
有一点不一样,注意接线区别就好,一个是单通道,一个是双通道,其他的参数都一样。MD中D =double 双的意思,可以驱动两个 MS中S=single 单的意思,只能
驱动一
个,后面的参数都是一样的
松下MSDA023A1A伺服驱动器
说明书 驱动器出现错误代码 22
答:
ERR-22#报警是电机编码器与驱动器间的通信中断,
首先仔细检查一下电机编码器的电缆是不是接好的
,如果编码器电缆是好的,那么是电机编码器信号发送端坏了,要么是驱动器信号接收端坏了,需要要修理了。