各位大侠1.5kw电动机要配多大的变频器

如题所述

第1个回答  2022-09-30

1.5kw电动机如果是普通负载,要装2KW或2.2KW的变频器,如果是重负载的话,需要4KW的变频器。选择变频器的时候要选择变频器容量大于电机容量,因为电机在启动时电流是额定电流的4-5倍之多。

一般来说电机为3相380V供电,额定电流为3.0A,额定输出功率为0.75KW。而变频器为3相输出380V,输出功率为0.75KW,这时候变频器额定输出电流只要>=3.0A,即可认定此变频器可带动这个电机,否则变频器需要需大一功率等级。总结:变频器输出电流要大于电机额定电流。 

扩展资料

注意事项

1、注意输出频率范围的设定

变频器输出频率范围的设定,亦就是变频器输出频率的上、下限位值,其设置的目的是为了防止误操作或外界频率设定信号源出故障而引起输出频率过高或过低,以防止损坏机械设备。此设定一般以被控电动机的最大转速或经验值设定。

2、注意加速时间的设定

加速时间即输出频率从零上升到最大频率时所需要的时间,减速时间是指从最大频率下降到零所需要的时间。常用频率设定信号的上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时限制频率给定的上升率以防止过电流,减速时设定下降率防止过电压。

加速时间设定时还应注意将加速电流限制在变频器过电流容量以下,防止变频器过电流跳闸;减速时间设定时还应注意防止平滑电路的电压过大,不使变频器因再生过电压失速而跳闸。

加减速时间可根据负载计算,但是比较繁琐,其简易方法为:根据负载大小,凭经验先设定较长的加减速时间,然后通过运行观察有否过流、过压报警,逐渐缩短设定的时间,以运行中不发出报警为原则,重复操作,确定最佳值。

3、注意电动机保护功能的设定

在实际工程中,应将电动机的额定电流作为设定值,此值为电动机过载的基准值。但应注意:用一台变频器控制多台电动机时,此功能设置无效。