第1个回答  2024-04-29

Plc控制电机循环正反转控制要求三菱PLC编程电动机正转三秒停两秒电动机反转五。

X0=启动按钮,

X1=停止按钮,

Y0=正转,

Y1=反转。

如果是用在工业控制的话,这个程序还要加上电机异常一些警报,这个只能仅供参考,此程序切不可直接用在设备上,真正在程序还要接合实际重新编写。

扩展资料:

电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。

参考资料来源:百度百科-三相异步电动机正反转控制原理图

第2个回答  2024-04-29

以接触器联锁正反转控制为例,控制中省略了热继电器过载保护,实际工程中不可忽略。

线路与梯形图说明如下:

1)、正转联锁控制

点击正转按钮SB1梯形图程序中的正转触点X000闭合线圈Y000得电Y000自锁触点闭合,Y000联锁触点断开,Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合Y000自锁触点闭合,使线圈Y000在X000触点断开后仍可得电;Y000联锁触点断开,使线圈Y001即使在X001触点闭合(误操作SB2引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM1线圈得电,主电路中的KM1主触点闭合,电动机得电正转。

2)、反转联锁控制点击反转按钮SB2梯形图程序中的反转触点X001闭合线圈Y001得电Y001自锁触点闭合,Y001联锁触点断开,Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合Y001自锁触点闭合,使线圈Y001在X001触点断开后继续得电;Y001联锁触点断开,使线圈Y000即使在X000触点闭合(误操作SB1引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM2线圈得电,主电路中的KM2主触点闭合,电动机得电反转。

3)、停转控制点击停止按钮SB3梯形图程序中的两个停止触点X002均断开线圈Y000、Y001均失电接触器KM1、KM2线圈均失电主电路中的KM1、KM2主触点均断开,电动机失电停转。