第1个回答  2020-09-11
正常来说,变频驱动电机,那么从电流、电压角度,变频器会起到保护作用,不会容易触发烧电机的情况。如果用变频器带电机运行,还烧电机,有几种可能,第一是变频器功率比电机功率大的多,超过了4个功率等级,这个时候,使用VF驱动电机,没有设置进去电机参数,那么触发电机过载的保护精度就不足,容易长时间运行,没有触发过载警报而高温烧电机;第二,电机是旧的电机,而变频器输出的电压波形是PWM波,并非是正玄波,一段时间后,电机老化烧坏;第三,电机线太长,变频器输出接线到电机之间,线过长,甚至超过100m,这时候由于线间分布电容过大,导致存在较大的谐波,引起电压畸变,同样会导致电机U1 V1 W1之间的电压过高,长时间运行后已烧毁电机。本回答被网友采纳