变频器问题

第一 ::安川G7 变频器 1.5KW 电机 1.1KW 额定电流2.9A
自学习完毕后,中低空转(带PG卡闭环反馈) 电流 3.3A 报警。。。 检查各参数 正常, 换成V/F控制模式 电流2.2A 正常 , 用3.5KW A1000变频器矢量控制,电流正常 转速的正常! 但是 60多转的低速时 经常启动不来,线速度设1M转不了,设1.2就转起来了。

第二, 其中一台A1000 3.5KW 变频器带3KW电机 出现故障, 变频器过载, 100转时 电流达12A,反馈速度很小,但实际上转速正常 只是大过流,
换成V/F模式 ,电流4.7A 算是可以了。怀疑编码器有问题, 换另外一台变频器带此电机 测试结果正常,应该是变频器内部问题。

请高手解决 !
http://zhidao.baidu.com/question/148766047.html 有专业的吗

第1个回答  2010-05-03
第一:估计是自学习后得出的定子阻值,定子漏感,电机主电感数据不是该变频器和电机最匹配的数据,应该人为适当的去改变这些数据。
第二:主板检测电路的问题了
第2个回答  2010-04-28
1、所用电动机参数与变频器要求配用的电动机参数最好相差不要太大,一般矢量控制自学习需要脱开负载,注意下加速时间。
2、“60多转的低速时 经常启动不来,线速度设1M转不了,设1.2就转起来了。”是否有个最低频率的设定参数呢,是否有必要修改下这个参数?
3、“100转时 电流达12A,反馈速度很小,但实际上转速正常 只是大过流”这个问题是不是可以通过调整 滑差补偿 相关参数解决呢?本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-05-04
明天给你找专业人士 别急

你现在是把G7换成A1000了?? 还是把A1000换成G7了?
第4个回答  2010-05-06
从我做这行这么久感觉安川变频器的性价比还没有四方变频器高啊