交流接触器主触点与辅助触点接触与断开的时间先后顺序。

当线圈得电时:交流接触器辅助常开触点先闭合,主触点后闭合。
当线圈断电时:交流接触器主触点先断开,辅助常开触点后断开。
这样的现象对吗。请教各位。
指时间上的细微差别 .请教 ,多谢

  交流接触器主触点与辅助触点接触与断开的时间,没有先后顺序,是同时断开的。
  因为同一个接触器主与辅都是同时工作的,主与辅触点是在同一面上,当线圈通电时,动触点(包括主与辅),所受的吸力在同一面上,所以没有先后顺序。
  交流接触器主要由四部分组成:
  (1)电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
  (2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
  (3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
  (4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
  交流接触器工作原理:当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-17
你所说的不对,同一个接触器主与辅都是同时工作的,主与辅触点是在同一面上,当线圈通电时,动触点(包括主与辅),所受的吸力在同一面上,所以没有先后顺序,
第2个回答  2010-03-15
你说的这种现象是你从表面控制程序开出来的。其实是同时动作的。因为辅助触点和主触点是连在一起的,肯定是一起动的。当你控制主接触器闭合时,辅助触点的反馈可能要经过一系列电路才能被你从控制界面上看见,所以你会觉的有时间差别。
第3个回答  2010-03-12
主、辅触点是同时联动的。本回答被提问者采纳