33问答网
所有问题
一台132KW的三相交流电机(Ie=270A)需要用多大的电缆,有什么公式可以计算吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-04-21
经验数据3X150mm2+1*95mm2,铝芯电缆,既经济又可用。它的载流量近300A已经留有余量,可以长时间运行。 如果是直埋就更理想了。
第2个回答 2010-04-14
70平方电缆就行,你的是660伏的电的话,实际电流应该在215左右,70的电缆通风不好的话可能会发热,90的会好点
第3个回答 2010-04-14
查表应选3X120+1X70平方VV铜芯电缆。
相似回答
100个千瓦
要用多大的三相
四线
电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是
电机
负载,则P = 1.732×I×U×cos。 100千瓦
的三相
电流直接在200-250
A,需要
70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时
的电缆
承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
三相
电 20个千瓦
用多大的电缆
线
答:
计算和选择过程如下:1、求
三相
380V20KW负载的电流 Ie
Ie =
20KW/(根号3x380Vx0.8)=38A 2、根据 Ie ,选择电缆截面积(空气中敷设)查阅生产厂的《电缆载流量参考表》知,适合38A电流的铜芯
电缆有
3*10mm² --- 载流量为52A > Ie 3*10mm²+1*6mm² --- 载流量为5...
100
kw用多大电缆,
电流多大?
答:
100
KW的
电流
Ie=
100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号
的电缆
略有不同)可知: 截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值,
大家正在搜
交流电机和直流电机的区别
三相交流电机
三相380v电机怎么接线
三相电机改二相方法
单相220电机接线图
380v改220v电机接线图
三相电动机
三相异步电机
三相异步电机接线
相关问题
132kw380v电机需要多大电缆有计算公式吗
132kw需要多大电缆
试运行132KW电机,电压为380V需要多大电缆?
132kw电机用多大电缆线?
15kw 电机用多大的 电缆线?计算公式是什么样的?
132kw电机距离变压器900米用多大电缆如何计算,计算公式...
“132kw”4极电机用多大的电缆?
现在有一个输出功率5.5KW,380V的电动机需要多大的线 ...