变频电机在停机后缓慢转动

我们这里有台设备在按了停机按钮(不是断电)后,电机还是会以很缓慢的速度往前转,检查了参数也和同型号的设置一样。请问是什么问题?有什么办法可以解决?谢谢!
变频器是施耐德Altivar 71 7.5KW-10HP 380/480V~
设备本身应该在按下停机按钮后停转的,并不是工艺要求缓慢转动。
肯定不是惯性作用。

第1个回答  2010-03-17
估计这个是正常的状态,因为有些机器按了停机按钮之后,某些电机并不能马上停止的。
比如,高温炉体停机后,为了保护炉体内辊道不变形和退出炉体内工件,要求辊道一直缓慢旋转;
比如,有些输送带,在按了停机后,还需要继续输送一段时间。

——看看变频器的显示屏上有什么显示。是否有频率输出。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-03-16
看看是不是惯性作用?