几年前购买的精装房,开发商配置了空气能热水器,又担心冬天气温低时,空气能水温不够,又在厨房开发商预留的燃气热水器水口处安装了燃气热水器。现在问题出现了,用空气能时要手动关闭燃气热水器,空气能水温不够时,要关闭空气能,手动打开燃气热水器,由于这套房子是给80多岁的老人家住的,老家人老是忘记了如何操作。
有没有能自动切换空气能和燃气热水器的方法?只要开水龙头用热水就可以了,其他的全自动控制,空气能水温够自动开启空气能,空气能不够自动关闭空气能同时开启燃气热水器。
跪求专业人士给予如何解决。
这应该是一个精装房普遍存在的问题吧。
我是这方面的 专业人士,我来回答您。
开发商配备了空气能热水器,担心有时水温不够,又购买了燃气热水器,空气能水温不够时,每次开关两边的阀门十分麻烦,特别是家里只有老人和小孩时,更是无法解决,怎么办?
用“恒尔暖热水器无线智能切换器”轻松解决。
该智能切换装置是合肥恒暖暖通设备有限公司经过长期研发而发明的,专门用于2台热水器并联一起供热水时的智能切换。用于空气能和燃气热水器并联的热水系统上时,当空气能水温够时,自动打开空气能的出水水阀,并关闭燃气热水器的水阀,当空气能水温不够时,自动关闭空气能水阀,同时开启燃气热水器水阀,全程自动控制,无需人工操作。
并联系统的判断:
用空气能或燃气其中一台热水器时无需打开另一台热水器的水阀,这2台热水器就是并联的热水系统设计。
很多开发商配置的空气能热水器和燃气热水器组合供热水的精装房绝大部分都是并联热水系统设计。
(图一、空气能和燃气壁挂炉并联系统用恒尔暖无线智能切换器自动控制)
串联系统的判断:
如果使用其中的一台热水器必须同时开启另一台热水器的水阀,而且水流也经过这台热水器流过,这2台热水器就是串联的热水系统设计。
2台热水器串联设计的可以直接安装“恒尔暖自控中心”(抖店内搜索:恒尔暖自控中心),就可以实现空气能水温够时,直接流向用水点,水温不够时,自动经过燃气热水器二次加热,再流向用水点。
(图二、空气能和燃气热水器串联热水循环系统用恒尔暖自控中心智能控制)
恒尔暖热水器无线智能切换器由2个模块组成,一个模块安装在空气能或太阳能等常用热水器处,另一个模块安装在燃气热水器等备用热水器处。如下图:
(图三、恒尔暖热水器无线智能切换器)
空气能热水器处模块由:电动二通阀、智能控制器、温度传感器、测温三通等组成。温度传感器接入空气能水箱,智能控制器由两路输出组成,一路输出控制该处电动二通阀,另一路输出无线信号给燃气热水器处模块的智能遥控开关接收器,控制该处二通阀。如下图:
(图四、恒尔暖热水器无线智能切换器常用热水器处模块)
燃气热水器处模块由带无线接收器的遥控开关和电动二通阀组成。如下图:
(图五、恒尔暖热水器无线智能切换器备用热水器处模块)
空气能热水器处模块的安装
直接安装在空气能水箱的出水口处。从出水口向外依次安装测温三通、电动二通阀和热水管道。接头处用生料带或厌氧胶进行密封,保证不渗漏水。智能控制器采用3颗自攻螺丝安装在水箱边墙面上,将3脚电源插头插入220V三孔插座,然后拉出天线;将温度传感器接线端子与控制器上预留的接线端子对插。
注意事项:
1、测温三通上的温度传感器要插入水箱内;
2、二通阀电动执行器要向上或水平略向上,不得向下,避免管道接头处渗漏水进入执行器内烧坏电机;
3、智能控制器不得安装在水箱正下方,避免管道接头处渗漏水损坏电路板。
燃气热水器处模块的安装
可以安装在燃气热水器的进水口,也可以安装在出水口。先将水管接头与燃气热水器分开,将二通阀一头与燃气热水器的接口对接,再将另一头与水管接头对接,用生料带或厌氧胶进行密封;用2颗自攻螺丝或3M双面胶将无线遥控开关安装在燃气热水器边,然后将3脚电源插头插入220V三孔插座。
注意事项:
遥控开关不得安装在儿童可以触及的地方,避免对儿童造成伤害,也不得安装在燃气热水器正下方,避免接头处渗漏水损坏开关。
工作状态一、空气能水温够时:
当空气能水温够时,开启空气能水箱出水口二通阀,并自动关闭燃气热水器水阀,只用空气能的出水;
(图六、空气能+燃气壁挂炉+恒尔暖智能切换器系统,空气能水温够时工作状态)
工作状态二、空气能水温不够时:
当空气能水温不够时,自动关闭空气能水阀,并自动同步开启燃气热水器水阀。全程自动控制,无需人工操作。
(图七、空气能+燃气壁挂炉+恒尔暖无线智能切换器系统,空气能水温不够时工作状态)
每天可设置6个时间段,每个时段可设置不同的水温,比如早上和中午用热水只是洗手、洗脸、洗菜或洗碗等,只要水温不凉就可以了,可以把这两个时段的水温设置为30°C左右,而晚上洗澡时段的水温可以设置较高水温,比如40°C左右,其他时段不用热水,可以将水温设置更低,比如8°C。一般情况下空气能水箱的水温都会高于30°C,这样,每天只有晚上洗浴时段燃气热水器才有可能会启动,其他时段燃气热水器不会启动,大大减少燃气消耗,并延长燃气热水器使用寿命。
(图八、恒尔暖热水器并联智能切换器预置周编程)
空气能和燃气热水器两处模块之间无线信号采用大功率射频传输,在空气能处阀门关闭(开启)的同时传输信号给燃气热水器处模块,同步打开(关闭)燃气热水器处模块。信号传输稳定,即使燃气热水器和空气能之间隔多层墙壁阻挡,也不会出现掉线的情况。
该智能切换器适合于:常用热水器为空气能、承压式太阳能和电热水器等储水式热水器;备用热水器可以为燃气热水器、燃气壁挂炉、电热水器等,无论是即热式还是储水式均可以。
更多了解可以点击以下淘宝网链接了解详情: