现浇混凝土楼板裂缝原因?

现在我们工地地下室顶板很多裂缝,请大家分析下原因,
我们是C30顶板,250mm厚,配筋三级钢10mm,间距120mm双层双向。之前发现混凝土有夹渣现象,顶板面发现有煤块。钻心及凿开后没发现里边有。
具体表现:
很多都在板中,基本是贯通+贯穿,下雨时候可以从里边看到有渗水,缝宽没看到,但是长度都很长,有的甚至延长两跨,裂缝基本都是同一个走向,一般是一块板一条,严重的有三条。
请教下这裂缝原因及影响!!
都是地下室顶板,缝宽没看具体,养护可能有点原因,那时候我们断水几天,但是断水时间绝对没有跨越所有板面浇注时间。1W平米顶板,不会全是养护部到位吧。
2、塌落度180+—20的,南宁地区,冬季施工,一般温度都在10-20之间吧。砂率问题,商混,没研究过砂,但现场人一般认为砂过细。
3、后浇带没完呢,才打完2个月就已经发现这么多裂缝了。主要是下雨天会发现渗水,结构应该没问题吧,250厚的板C30。不过上面还有1米厚的填土种植层,渗水的话,不好整啊。

第1个回答  推荐于2017-09-21
后浇带已浇筑完成了吧,主楼与裙楼沉降不一引起的裂缝及温度引起的裂缝两种原因可能性大些。。

建议对缝宽是否加大做一观测,如果无专业工具,在裂缝上做几个灰饼,如果有继续开裂灰饼也会裂开。。观测一个月左右。。看你的描述应不是太大的事。。

如无继续加大,割个V型槽,用环氧树脂自已补了吧。。。
如继续开裂,找一下设计的来看看。。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-06
收缩裂缝。
原因多为养护不到位、混凝土坍落度过大、混凝土砂率过大等
影响楼板的使用性能。
建议注浆修补。