现在我们工地地下室顶板很多裂缝,请大家分析下原因,
我们是C30顶板,250mm厚,配筋三级钢10mm,间距120mm双层双向。之前发现混凝土有夹渣现象,顶板面发现有煤块。钻心及凿开后没发现里边有。
具体表现:
很多都在板中,基本是贯通+贯穿,下雨时候可以从里边看到有渗水,缝宽没看到,但是长度都很长,有的甚至延长两跨,裂缝基本都是同一个走向,一般是一块板一条,严重的有三条。
请教下这裂缝原因及影响!!
都是地下室顶板,缝宽没看具体,养护可能有点原因,那时候我们断水几天,但是断水时间绝对没有跨越所有板面浇注时间。1W平米顶板,不会全是养护部到位吧。
2、塌落度180+—20的,南宁地区,冬季施工,一般温度都在10-20之间吧。砂率问题,商混,没研究过砂,但现场人一般认为砂过细。
3、后浇带没完呢,才打完2个月就已经发现这么多裂缝了。主要是下雨天会发现渗水,结构应该没问题吧,250厚的板C30。不过上面还有1米厚的填土种植层,渗水的话,不好整啊。