变频器引起的干扰如何解决?

我的一块控制板接了一个光电开关,通过232接口连到电脑上,控制板、电脑与变频器用同一个220V供电,当变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪,关掉变频器或者把232线断开后光电开关便恢复正常工作了。另外当给光电开关单独供电时如果把地线接到控制板上光电开关也不工作。请问这个干扰是从电源串入的吗?该如何解决?谢谢。

第1个回答  2020-06-22
不是电源引起的,是变频器给出的信号干扰你的信号!
建议把屏蔽线接上,如果变频器上有屏蔽的接线端子也接上!
再有就是你的柜子内部可能接线横竖交叉过多,整理接线。
处理完还不行,可以给我留言,我再帮你想想办法!
第2个回答  2020-03-22
你说的接线方式没看明白,但根据设备种类推断问题因该在电源。变频器启动后光电开关要么不工作要么乱闪是变频器引起的,可在变频器上端加电抗器,但效果一般。