关于电气负载的问题

在公司一个基地内,一台设备上有一台315KW的电机,供电方式为10KV的高压电接入设备上的变压器。基地内的高压容量为500KVA,设备上那台变压器的容量为1000KVA。设备调试没有任何问题。
而在另一个维修现场,一台型号类似的设备,由于现场没有高压电,因而供电使用一台500KW的柴油发电机,容量为625KVA。在运行315KW电机时,电压从400V降到260V,无法继续调试。
请问为何在维修现场的容量要高于基地内反而无法运转那台电机?要说明的调试那台电机时没有启动设备上的其他系统,电机采用星三角启动方式。
后来一个前辈使用了一种比较另类的方法用500KW的发电机带动了那台电机,不过却他说那样做对发电机的影响很大。

第1个回答  2010-04-02
估计你说的那台柴油机发电机 输出电压 损失大了(可能线路长等原因)
第2个回答  2010-04-07
有很小的可能是发电机的绕组和电动机的绕组直接串联造成的。
最有可能的就是电机启动时启动电流很大,虽然采用了星三角启动,但是启动电流相对你这发电机而言还是很大的,从这方面讲,你的发电机容量还是过小,或许你可以考虑采用软启动器或变频器启动会好些。本回答被提问者采纳