33问答网
所有问题
安川驱动器c90报警什么意思
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-03-26
相似回答
安川
伺服器一通电就报
C90
,请那位高手指点一下。谢谢!!
答:
C90为编码器通信故障,检测连接线。驱动器本身的问题,可能是里面的电解电容不良,需要把里面的电解全换掉
。作为伺服驱动主导企业,安川首次提出了“机电一体化”的概念,现在已经成为全球通用的名词。该理念于1960年代后期“将客户的机械与本公司电机产产品相融合,从而发挥更强大功能”的想法,由安川电机在...
安川
伺服
驱动器报警
代码A
C90
答:
安川伺服驱动器报警代码AC90 ∶故障描述:电流检出故障2 原因:V 相电流检出回路故障 处理措施:再次接通电源,仍然发生警报时,有可能是伺服单元故障。更换伺服单元。处理方法:
电机接线、编码器接线不良或连接不良
确认接线。电机运行超过了过载保护特性确认电机的过载特性和运行指令。
机械负载卡住。伺服单元故
...
安川
伺服
驱动器
显示Rc9怎么解决
答:
应该是A.C90报警 编码器通信故障
。看下编码器线接头有没有接好,线有没有问题,都OK就是电机编码器坏了。
大家正在搜
安川伺服驱动器c90报警
安川驱动器ac90报警怎么解决
安川伺服驱动器报警c90什么意思
c90报警的处理方法
伺服报警c90怎么复位的
伺服驱动器C90什么故障
新代系统两轴偏差过大
安川驱动器90号报警
安川驱动器c90是什么意思