电动机装了变频以后运转,发出吱~~~~~~~~~~~~~声
后来出现自动跳闸,导致设备运行停止,启动后运行一段时间又出跳闸。变频记录是出现电流过大达到350A,变频自动保护停止工作,但是我的设备运行不可能出现350A电流,是一个错误信号,不知道是那方面原因?请求帮助
我没用变频之前,一切正常从来没跳闸,我的系统跳闸一次我就损失20万,我宁愿变频系统烧了,也不能因为,一些错误,有可能烧设备的错误信号,导致过多的自我保护而跳闸。我问厂家能不能把那些垃圾自我保护删除掉,深圳的一个垃圾厂家说不可以。
我最关键的是要系统运行稳定,简单点说,我的变频系统是控制风机,风机额定最高电流240A,系统电流是慢慢的长,几个月才能长到170A。
就是要他不跳闸,我的电网很稳定。其他设备运转从来没出现过跳闸。

第1个回答  2008-10-29
如果真是保护太多的事,你就把相关的保护都调高一个档,当然前提是不会烧了你的电机。
第2个回答  2008-10-31
请厂家来具体分析,或者更换容量大一点的变频器试试.