低压电气二次回路控制变压器如何确定容量

另外,变压器二次侧的熔芯额定电流如何确定?

第1个回答  推荐于2016-02-29
二次侧负载功率累积,在乘以20%,就是你要确定的变压器容量。
至于熔断器,可选择变压器容量/二次侧输出电压。
比如说电路是24V交流控制,所接的只是些指示灯和继电器,那么,选50VA的变压器足够了。熔断器可选2A。
不过这是基于变压器二次侧只有一组输出而言。如果有俩路输出,比如24V和6V,那么就要看他们到底是独立线圈绕组还是共用0V端,这里我不详细解说本回答被网友采纳
第2个回答  2008-10-31
跟所控制的开关线圈数量和容量有关,在重要的现场控制系统中最好不要采用此办法,当控制变压器出现故障后,后果比较严重.控制不了所有的开关.最好采用分散控制.
变压器的容量确定后计算出二次侧额定电流,选择熔丝时可以乘1.2 ~1.5系数.如负载是有电机的,应考虑躲过电机的启动电流.计算电流方法不一样.选择时同时应注意它的极限分断电流的能力,它的最大分断电流应大雨线路上的冲击短路电流,否则容易发生爆炸.
第3个回答  2015-04-23
参考答案: 山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
相似回答