钢筋的锚固长度该如何计算?

如题所述

第1个回答  2018-01-24
‍‍

钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。GB50010—2002规范规定:受拉钢筋的锚固长度,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋La=a(fy/ft)d,预应力钢筋La=a(fpy/ft)d式中fyfpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值;ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;d—钢筋直径;a—钢筋的外形系数(光面钢筋a取0.16,带肋钢筋a取0.14)。注:当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:当HRB335、HRB400及RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8;当HRB335、HRB400及RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;当HRB335、HRB400及RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm;纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下列公式计算:一、二级抗震等级:LaE=1.15La,三级抗震等级:LaE=1.05La,四级抗震等级:LaE=La。圈梁、构造柱钢筋锚固长度,圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—465,97G329(三)(四)有关规定执行。

‍‍
第2个回答  2018-01-24
‍‍

当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8。除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm。

‍‍
第3个回答  2018-01-24
‍‍

首跨钢筋的计算:上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值,端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值,下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d}。一般在C25混凝土中的螺纹钢锚固长度为34d在C25混凝土中的圆钢锚固长度为27d当梁放在封顶柱上时,锚固长度为1.7*34d以上数据指的是梁的纵筋的锚固长度。

‍‍