33问答网
所有问题
55KW三相电机要装电表,怎样配置?
55KW三相电机要装电表,怎样配置。
想直接读数的行不行?不行的话用最小倍数的互感器怎么配?谢谢大家。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-12-03
55KW不宜直接接入电表,应配150/5的电流互感器和3*1.5(6)A的电表.到时候电表上的读数*30就是你的实际用电
第2个回答 2008-12-01
55KW三相电机电流在100A以上 不要用直配的电表 应选用5A的电表配150A/5A的电流互感器本回答被提问者采纳
第3个回答 2008-12-01
不可用直读电度表,建议你加装150/5的电流互感器.
第4个回答 2008-12-01
用5倍的互感受器。
相似回答
55千瓦
电机要
多大的
电表
答:
55KW电机,三角型接线,工作电流约145A,起动时应该转Y型或者压降起动,起动电流不会比工作电流大,
电表选3(6A)三相电表,电流互感器配150/5的
,用150A的负荷开关
55千瓦的
电动机,需要安装
多少安培的
三相
四线制
电能表
。
答:
按照你说的这个功率,
应该选用接互感器进行计量的三相四线制电能表
,直接用大表不接互感器,不知道有没有这种大表,即使有,也不建议使用,因为在小负荷下,计量误差将可能超出允许范围。另外一般接互感器的三相四线电能表,其表头额定电流值为5A,的,互感器应和设备最大电流相配合或稍大于最大用电电...
55
电机如何加装电流表,
用不
用装
互感器?
答:
55KW的三相电机额定电流约100A多一点,这么大的电流一般没有1:1的电流表,所以要加电流互感器
。可将互感器套在三相中的一相上,副边的S1和S2端子接电流表的两个接线端子,S2端要可靠接地。
大家正在搜
三相四线电表接三相电机
单相电机改三相电机怎么改
三相电如何接单相电电表
三相电机如何接电表
三相四线电表可以接电机吗
电机三相电表接线图
三相电电机怎么接
两相电能带动三相电机吗
三相电用单相电表亏吗
相关问题
55千瓦的电动机,需要安装多少安培的三相四线制电能表。
一个三相用户有33千瓦的电动机,应配多少安的电能表?
5个千瓦的三相电机应装多大的电表?
55千瓦电机要多大的电表
30千瓦三相电动机需要配多少安的电度表最合适
15千瓦的三相电机,用电表直接装,需要多大的电表?
总量17KW的电机须安装一个电表请问要用怎样的电表一3相4线...
55kw以上电动机加电能表