十四的钢筋搭接长度是多少

如题所述

第1个回答  2020-03-31
十四的钢筋搭接长度是多少
  答:14的钢筋搭接长度是多少,是无解的!
  《混凝土结构设计规范》GB
50010—2010
  8.4.4
纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下公式计,且不得小于300mm。
  
Ll=ζl
La
(8.4.4)
  式中:
Ll―纵向受拉钢筋的搭接长度;
 
 ζl―纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数,按下表取用。当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时,修正系数可按内插取值。
  表8.4.4纵向受拉钢筋搭接长度修正系
  纵向受拉钢筋搭接长度修正系数(%)
≤25
50
100
  
ζl
1.2
1.4
1.6
还有11.1.7
当采用搭接连接时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度LlE应按下列公式来计算:
LlE=ζl
La
E
(11.1.7—2)
式中:ζl―纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数,按本规范8.4.4条确定。
La
E―受拉钢筋抗震锚固长度。
11.1.7
混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:
1
纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:
LaE=ζaE
La
(11.1.7-1)
式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。‍
  十四的钢筋搭接长度是多少
  
Ll=ζl
La公式不涉及到你的问d。怎么办?看La!
  
La——受拉钢筋锚固长度。
  受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm;
  La=ζa
Lab
(8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度;
ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用。
  8.3.2
纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;
2环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;
3施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5
锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
  ζa
、LlE、La
E、ζaE还都不涉及到你的问d。怎么办?看Lab!
  Lab—受拉钢筋基本锚固长度
8.3.1当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1
基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
Lab=α×(ƒy/ƒt)×d
(8.3.1-1)
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
  
α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;
ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;
d—锚固钢筋的直径。
  到此为止,你的问只涉及到d=14。
  故你的问是无解的!
换言之:
要知纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度是多少?
必须要具备下列条件:
①、Ll=ζl
La

非抗震时),位于同连接区段内的纵向搭接钢筋接头面积百分率

钢筋种类和直径;混凝土强度等级;纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa。才能求得。
②、
LaE=ζaE
La
(抗震时),必须要具备下列条件:位于同连接区段内的纵向搭接钢筋接头面积百分率

钢筋种类和直径;抗震等级,混凝土强度等级;纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa。才能求得。