壁挂炉加热系统的水压正常范围在0.5至2bar之间。若水压超过2.7bar,系统会自动进行压力释放和保护,无需担心压力过大问题。解决方法如下:
1. 打开壁挂炉炉壳,仔细阅读操作说明书,按照说明安装排污阀,并连接塑料管进行排水,以使系统压力降至2bar以下。
2. 如果家中采用的是地板采暖系统,打开地板采暖分水器排气阀上的阀门,并连接塑料管进行排气,直至压力降至2bar以下。
3. 对于散热器加热系统,使用一字螺丝刀逆时针旋转散热器排气阀,使其远离壁挂炉,并确保压力降至2bar以下。请注意,最佳的散热器选择是浴室中的浴篮式散热器,它不会因淋水而损坏墙壁,但由于其位置离壁挂炉较远,不便于监控壁挂炉的压力值。
4. 请注意,上述方法适用于板式壁挂炉。关闭自来水进水阀,打开补水阀,然后开启厨房热水龙头,观察壁挂炉压力降至2bar以下即可。
扩展保养知识:
1. 春季和秋季不再需要取暖时,应将暖气系统中的水放掉,并注入新水。
2. 打开进水开关,当压力达到2bar时关闭(压力不得超过3bar)。
3. 打开最后一组暖气片的泄气阀,将带有异味的“老水”排出。
4. 当“老水”停止排出或流出时,关闭泄气阀,再次打开进水开关加压至2bar或3bar。
5. 重复泄水和加水的步骤,直至系统洗净为止。
6. 确定不再进行反复冲洗后,最后一次加压不要超过1.5bar(最多不超过2bar)。
7. 秋季和入冬前应再次进行冲洗和换水,但加压时一定不要超过1.5bar,若压力过高可打开最后一组暖气片的泄气阀,放出部分水以降低压力。
参考资料来源:百度百科-壁挂炉