单相桥式整流电路中,若变压器次级相电压的有效值U2=220V,要求输出直流电流为50A

单相桥式整流电路中,若变压器次级相电压的有效值U2=220V,要求输出直流电流为50A,求:(1)输出直流电压平均值UL为多少?(2)整流二极管的平均电流和最大反向电压各是多少?

第1个回答  推荐于2016-01-12
单相桥式整流电路中,变压器次级相电压的有效值U2=220V,输出直流电流为50A时,若电源为工频正弦交流电压,不计整流桥的管压降和变压器的阻抗压降影响,且直流侧也没有滤波电容器,则
输出直流电压平均值 UL=0.9×220V=198V
整流二极管的平均电流=50A/2=25A
整流二极管的最大反向电压=220V×√2=311V本回答被提问者采纳