33问答网
所有问题
变压器匝间短路,耐压测试仪能不能测出来?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-01-11
工频耐压只是测试变压器主绝缘是否存在问题~
纵绝缘还是靠感应与空载试验~
除非严重短路
工频可以打的出来~就几匝短路未必可以做的出来
还是做空载看电流吧~短个1-2匝变比测试也可能是符合要求(特别是那种是短非短的变比测不出来是否满足国标)
相似回答
请教
变压器匝间短路
故障,会有什么表现?怎样检查
??
是因为什么 引起...
答:
匝间短路的是是由于
变压器
内部某绝缘层的绝缘较薄弱,变压器过热就会击穿此处的绝缘使到
匝间短路,
匝间短路严重时可瞬间烧毁变压器。可以用电桥测量三相绕组的直流电阻的平衡率,击穿后有
可能测不出
电阻或直流电阻的平衡率偏差很大。一般匝间短路可用肉眼观察到短路点,当然了,油变就需要吊芯才能看到 ...
电机绕组
匝间短路
怎么判断?
答:
1)被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2---10倍),使线圈严重发热;2)三相电流不平衡,电动机转矩降低;3)产生杂音;4)短路严重时,电动机不能带负载起动。
匝间短路
在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导...
匝间
冲击
耐压测试仪
的工作原理是什么?
答:
匝间耐压试验仪是采用脉冲波形比较法,以高压脉冲对电机及电器的线圈绕组进行等效过电压模拟试验。通过对仪器显示波形的观察、对比与分析,能迅速正确地测定绕组匝间绝缘的好坏。对
匝间短路
、线圈电晕放电、局部短路、接线错误、线圈平衡等各类匝间绝缘故障均有良好的鉴别性能。匝间冲击
耐压试验仪,
根据我国GB1471...
大家正在搜
匝间耐压测试仪和耐压测试仪区别
匝间冲击耐压测试仪怎么用
匝间耐压测试仪的使用方法
绕组匝间耐压测试仪校准
匝间冲击耐压测试仪说明书
匝间冲击耐压测试仪AN9692H
匝间冲击耐压测试仪接线图片
高压耐压测试仪接线图
匝间电压测试仪