第1个回答 2019-06-14
首先需要确定几个数据,导管的直径d、导管下放至孔底什么位置h(也就是导管最下端距离孔底多大)、孔的直径D、第一罐料浇制完毕后混凝土埋管深度L。
之所以要确定首批混凝土量,就是为了防止混凝土量太少,浇制后顶面与下管口之间还有距离,这时候混凝土顶面肯定是淤泥,第二罐浇制后,淤泥会夹在两罐混凝土之间,造成断桩。导管下管口距离底部该多大距离呢,一般是300-500mm,根据导管直径而定,因为第一罐浇制前,导管内需要放隔水球或者隔水栓,要保证隔水球能够顺利通过。
第一罐浇制完毕后,要保证埋管深度大于1m以上,也就是说L
至少为1m,当然要看看规程了,我们电力控制在2m以上,其实1m也够了。由于管外水压的作用,管内混凝土顶面一般高于管外混凝土顶面,管直径小的话,可以不考虑这点影响。
计算公式:V=3.14*D*D/4*(h+L)
*A(A为充盈系数,也叫超灌系数,一般为1.1-1.3,看土质)
规程见《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》
第3-2-62条。