安川伺服电机SGDV--2R8A01B,外部模拟量控制速度模式,参数怎么设置?

如题所述

第1个回答  2022-12-11
请参考输入信号分配,PN000.1控制方式选择\x0d\x0a0 速度控制(模拟量指令)\x0d\x0a1 位置控制(脉冲序列指令)\x0d\x0a2 转矩控制(模拟量指令)\x0d\x0aCN1针号接线有40-/S-ON(伺服ON输入)\x0d\x0a 41-/P-CON(P动作输入)\x0d\x0a 42-P-OT(禁止正转侧驱动输入)\x0d\x0a 43-N-OT(禁止反转侧驱动输入)\x0d\x0a 44-/ALM-RST(警报复位输入)\x0d\x0a 45-/P-CL(正转侧外部转矩限制输入)\x0d\x0a 46-/N-CL(反转侧外部转矩限制输入)\x0d\x0a\x0d\x0a基本针对你这款驱动,接线没有问题,只需修改P000参数;一般设置以下参数:\x0d\x0a建议刚性P103不要手动调整,用软件自动测试负载就好,且用无指令调节,如果负载悬殊不大,默认,即设置以下参数即可;P216和P217平滑度设置0005就好,越大虽然约平稳但速度一旦过大,精度相对就会下降。\x0d\x0a通电F10报警消除方法\x0d\x0aP00B改为0 1(单相输入)0(零速停止)1(显所有参数)\x0d\x0aPOT ↔ NOT(交替闪烁)————消除方法\x0d\x0a P50B改为 654(44号脚)8 (固定为反转侧可驱动)\x0d\x0aPOT(闪烁)消除方法 \x0d\x0aP50A 改为8170自动 \x0d\x0a 改为8100手动(40号脚)接5伏控制BB锁\x0d\x0aP200 方向,正负逻辑更改 0000或0005断电\x0d\x0aP000——位置控制0010 \x0d\x0aP20E 编码器分辨率13位电机8192\x0d\x0a 编码器分辨率20位电机1048576(目前新电机用)\x0d\x0aP210(滚珠丝杠)\x0d\x0a指令单位0.001mm 节距10mm\x0d\x0a10÷0.001=10000 ×(电机旋转M圈÷负载轴N圈)\x0d\x0aP210(圆台)\x0d\x0a指令单位0.01°一圈360° \x0d\x0a360÷0.01=36000×减速比(20,30,40,60等)\x0d\x0aP210(皮带+皮带轮)\x0d\x0a指令单位0.005mm 皮带轮周长π×轮直径(100mm)\x0d\x0a100×3.14÷0.005=62800×减速比