也就是普通家庭用电都是220V,那你知道220V是怎么来的吗?而为什么国外又不是220V的电压了?而电工技术人员应该都知道,其实我们的工厂环境下一样是有380V电压的,而且如果采用不同的电源、负载连接方式,比如星形连接和三角形连接时的电压又是各有区别的,这其实说到底就是相、线电压和相、线电流之间的关系与区别。下文我们将详细介绍。

首先我们要明确,我国普遍采用三相四线制供电。三根相线分别与地线之间标准电压为220伏特,称为相电压;相线与相线之间电压为380伏特,称为线电压。

三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用AN、BN、CN。既220V 相电压。但是如果大家计算的话,会发现还是与预期有差距,不一定都是220V、380V,计算出来的线电压是400V,400与380不等啊!是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。

线电流和相电流的关系与区别_线电压与相电压的区别与关系

在三相交流系统中,连接电源中点和负载中点的导线, 称为中线(有时以大地作为中线,此时中线又称为地线),三相电源中三个绕组末端,也可以是三个绕组首端)的连接点,称为三相电源中点或中性点,三相负载星形连接点,称为负载的中点或中性点。

发电机或变压器绕组两端电压称为相电压,而三相导线的两线之间的电压称为线电压;流过端线的电流称为线电流,流过各相绕组或各相负载的电流称为相电流。

所谓线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220。

相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压。用UA、UB、UC表示。

相电流:三相电源中流过每相负载的电流为相电流,用IAB、IBC、ICA表示。

线电压:三相电源中,任意两根导线之间的电压为线电压,用UAB、UBC、UCA表示。

线电流:从电源引出的三根导线中的电流为线电流,用IA、IB、IC表示。

线电流和相电流的关系与区别_相电压和线电压公式与口诀












在三角形联结中,测量相电压和线电压的两点是相同的,所以两者必然也会相等;而一个线电流将分成两个相电流(一个出线端连着两相绕组),所以线电流一定会大于相电流。

在星形联结中,则刚好相反,一个线电压包含着两个相电压,所以说线电压一定会大于相电压;而相电流就是线电流,也就是说它们两者相等。

因为三相电压也好,三相电流也好,它们之间的关系都不是简单的代数关系,而是向量关系,即矢量关系,所以不能用简单的加减关系来处理,而应用矢量的加减关系来确定。


口诀:

三相电压分相、线,火零为相、火火线。

三相电流分相、线,绕组为相、火线线。

说明:

对于三相电源,其输出电压和电流都有相和线之分,分别叫做“相电压”、“线电压”和“相电流”、“线电流”。本口诀给出的是它们的定义,为了方便,其中输出线的名称均用了俗称,即相线叫火线,中性线叫零线,另外,在实际应用中,不一定引出中性线,此时中性线即代表中性点。

对于电压,相电压是指火线与零线之间的电压,即口诀中所说的“火零为相”;线电压是指火线与火线之间的电压,即口诀中所说的“火火线”。由三相电源的两种接法可以看出,对于星形接法,可存在上述两种电压值;对于三角形接法,由于没有零线,所以好像只能有线电压,而不存在相电压,实际上不是,因为相电压的严格定义是“每一相绕组两端的电压”,所以说,三角形接法中相电压和线电压是相等的,在口诀说成“火零为相”是为了实际应用时判定方便。

对于电流,相电流是指流过每一相绕组的电流,即口诀中所说的“绕组为相”;线电流是流过每一条火线的电流,即口诀中所说的“火线线”。

三相平衡负载两种接法中线电压和相电压、线电流和相电流的关系

口诀:

电压加在三相端,相压线压咋判断?

负载电压为相压,两电源端压为线。

角接相压等线压,星接相差根号三。

电压加在三相端,相流线流咋判断?

负载电流为相流,电源线内流为线。

星接相流等线流,角接相差根号三。

说明:

三相负载接成三角形或星形并接通三相电源时,和三相电源一样,也有线电压和相电压、线电流和相电流四个电量出现。这四个电量的定义以及相互之间的数值和向量关系与三相电源基本相同,不同之处只在于电源是输出量,而负载是输入量。

口诀“负载电压为相压,两电源端压为线”是说,每相负载两端的电压叫作相电压,每两个与电源相接的端点之间的电压叫作线电压。相电压和线电压在数值上的关系与三相负载的接法有关,三相负载为三角形联结(简称角接)时,相电压和线电压相等;三相负载为星形联结(简称星接)时,线电压是相电压的√3倍。即口诀中所说的“角接相压等线压,星接相差根号三”。

口诀“负载电流为相流,电源线内流为线”是说,每相负载中流过的电流为相电流,流过每条电源线中的电流为线电流。线电流与相电流的关系也与三相负载的接法有关。当三相负载为三角形联结时,每一线电流都分成两路,其中一路为一相,另一路由两相串联组成,所以线电流要大于相电流,即线电流是相电流的√3倍;当三相负载为星形联结时,线电流和相电流相等。上述关系如图2所示。