120V直流电机的火线接220V交流,但零线和地线不接,万用表测机壳带电155V是什么原因?

如题所述

第1个回答  2011-07-23
1,绝缘尚无完全击穿。
2,接地线电阻太大。追问

用万用表测机壳与电机火线之间电阻很大超出量程是否可认为绝缘良好?将这台120V直流电机火线接整流模块的火线,零线和地线不接,电机壳体同样带电,请问是什么原因?谢谢。

追答

万用表测绝缘只能作为参考,表内电压很低,反应不出来。而且你的说法也不对,哪有“电阻大超出量程”的?电阻无穷大时指针是0.
用500V摇表测一下吧,你学电工没师傅?