500KW变压器220米距离电流700A左右按最大功率计算的话用 分别用铜缆和铝缆多长

如题所述

第1个回答  2011-07-10
首先你的500不是有功功率KW,而是视在功率KVA,(有功功率=视在功率*功率因素,工业中功率因素没有补偿时一般按0.8计算),其次是你想输送700A(500KVA变压器额定电流是721.7A)到200米外,建议你用两条3*240+1*120平方的YJV铜电缆,如果用铝芯电缆建议用三条3*240+1*120平方的YJLV铝芯电缆,这里主要还得考虑电压降和电缆长200米所造成的损耗,希望能帮得上你。
第2个回答  2011-07-11
500KVA变压器的电流:721A
220米距离按最大功率计算用铜缆总面积:240平方毫米
220米距离按最大功率计算用铝缆总面积:327平方毫米
第3个回答  2011-07-10
500KVA变压器,其低压400v侧额定电流为720A。
“220米距离电流700A左右”这句话要是说的使用设备电流和距离的话,低压400v电缆你得用单根240平方的铜芯YJV-0.6/1KV 电 缆3根加一根120平方的;
还是你问的是变压器高压侧的电缆呀???
第4个回答  2011-07-10
我看不明白,是说500KVA吧,720安是额定电流,追问

是啊 用多粗的电缆
2种型号

追答

不建议用铝的,建议用每相两条150平方铜电缆单芯,零线可以用1条150平方铜电缆单芯,如果线路过长,还要加大铜电缆可以用两条185平方铜电缆单芯。零线也跟着用1条180平方铜电缆单芯,不然线路末端电压偏低,电器设备不能正常工作。另外如果你的用电设备是电机之类的感性用电可以在线末端装个无功补偿柜就地补偿,这样可以使电压提高。使线路电流降低。。。

本回答被提问者采纳