本工程一栋楼楼梯梯柱由于涨模,工人在凿除涨模混凝土的时候将主筋打出并用氧焊割断,请专家给个修补方案

本栋楼共七层,该楼梯梯柱位于三层,包括箍筋都被割断取掉
在线急等!!!

第1个回答  2011-07-19
1、相关部位继续剔凿 处理(约20公分深),采用植筋(箍筋与原钢筋等级相同)加密处理,新植筋与原箍筋搭接焊,在人工修补混凝土保护层。
2、还有一个就是比较麻烦了,柱子附近做好支撑,主筋不动,混凝土全部剔凿,在人工安装箍筋,在浇筑混凝土。
第2个回答  2011-07-15
1、采用人工植筋,将主筋补齐。注意保证植筋质量。
2、把梯柱凿开露出一段主筋(够搭接长度),然后搭接主筋,处理施工缝,重新浇筑一段梯柱。追问

那箍筋要怎么处理呢

追答

无论是植筋还是搭接,箍筋都可以想正常情况一样绑扎。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-15
植筋也好,加固处理也好。应该问题不大。
相似回答