如何计算电缆的容性电流?

由于屏蔽电缆线芯之间有分布电容引起的容性电压,需要进行相应的计算。

第1个回答  2016-03-30
10kV电气设备的单相接地电容电流约为架空线及电缆对地电容电流总和的0.18倍,从而可精确计算在分列运行状态下,以各段10kV母线为电源的相对独立的煤矿高压电网单相接地电容电流。计算如下:
612()dLdcdIKKII (3 )
式中 6dI为相对独立的高压电网发生单相接地故障时的电容电流;1K为天气系数。阴雨天时1K=1.05,天气晴朗干燥时1K=1;2K为电力系统中所接高压电气设备的增值系数,在10kV高压电网中 2K=1.18; LdI为该高压电网中所有带电运行的架空线路单相接地电容电流之和;cdI为该高压电网中所有带电运行的电缆路单相接地电容电流之和。本回答被网友采纳