关于预制管桩

设计是PHC400-95A桩,管桩进场报验的时候也是PHC400-95A 但是现场检查时发现施工单位用的是PHC400-95AB桩 不知道行不行

第1个回答  推荐于2016-12-01
【陆国智同志教导我们说】管桩按桩身抗裂弯矩的大小分为A型、AB型和B型。A型的有效预应力约为3.5-4.2Mpa,AB型为5.0Mpa,B型约为5.5-6.0Mpa,一般管桩有4-5Mpa的有效预应力,打桩时桩身混凝土可有效地抵抗所受的拉应力,所以,对于一般的建筑工程,选用我国规定的A或AB型的管桩就可以。AB桩与A型桩的不同,一般是AB端板较厚,预应力主筋较粗,生产时施加的预应力也较大。好好查看一下端部螺丝孔还有主筋墩头后的直径,看看与A型桩比较,是不是较粗,如果是那么就是真的AB型桩,而不是厂家把标识喷错了。如果真的是AB型,是可以进行代用的,因为性能比A型更好,只是有点浪费了,作为参加方,有必要做好记录并经设计签认,规避责任。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-08-15
预制管桩可分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩。 先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。
管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩、预应力高强混凝土管桩代号为PC,预应力高强混凝土管桩代号为PHC.薄壁管桩代号为PTC.PC桩的混凝土强度不得低于C50砼,薄壁管桩强度等级不得低于C60,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80。