380V40KW的电机接成三角性星行和星三角他们的电流分别是多少公式是什么他们的电流为和不一样
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-19
额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ)
P--电动机额定功率 U--电动机线电压 η--电动机满载时效率 COSφ---电动机满载时功率因数
对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,
对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流。
第2个回答 2011-06-27
你说的应该是Y型接法与星型接法的计算有何不同把?你的问题表达不是很清晰 希望你用正确的字眼表达你的问题
相似回答
三相
电机的三角
形和星形接法的区别?
答:
一、相电压线电压、相电流相电压不同 1、星形连接和角形连接
的电动机
功率也是根号3倍的关系,电压不变,如果把星形连接
的接成
角形,功率将增加根号3(1.732)倍。同理,电压不变,如果把角形连接的接成星形,功率将减少根3倍。二、连接方式不同 2、星形连接:把电机三相线圈的3个末端连接在一起...
一台
40千瓦的电机
要配多大的开关,走多大的线,怎样计算的
答:
你好,
40KW电机运行电流82A(三相一KW是两个电流多一点点)
。考虑到电机启动电流是运行电流的1.5---2.5倍,配3P200A的塑壳断路器比较合适。采用星三角方式降压启动,成本低些。如果条件允许再加装电机综合保护器和热过载器就更好了。电线推荐使用多股绝缘铜绞线,考虑电机短时间的启动电流是200A而非...
电机
启动
电流
计算
答:
一般
40KW
以下的小型电机,对启动过程是不提供保护的,因此断路器的选择上,只要能很躲过启动电流冲击就行。由于断路器的动作是有时限的,因此额定电流的4-7倍都行,空载启动选下限,带负荷启动选上限。采用星-角启动的,启动电流要比直接启动低1.7倍,但持续时间要长些,切换到角形后,电流变化不大。