我想了解下10kv,35kv,110kv,220kv变电站中哪些装了线路电压互感器,哪些装了母线电压互感器,各自作用

如题所述

第1个回答  2019-12-11
进线出线都必须有电压互感器和电流互感器,否则没法做保护和计量以及显示。进线、出线、联络等都有。作用,一句话,就是变大为小,等比例缩小了,才能管理。因为没有哪个仪表可以承受得住45KV这样的高压。
第2个回答  2020-04-09
推荐的是什么答案啊,乱七八糟。
10kv、35kv是中性点不接地或经消弧线圈接地系统,所以发生单相接地时电流很小,通常要通过小电流接地选线系统检测。ct装a、c相是因为不接地系统中b相电流等于a相和c相之和。10kv和35kv怎么会有a、b、c相不同时跳闸的情况!允许继续运行是因为单相接地故障电流小(仅线路电容电流),故障影响小,所以允许继续运行。110系统中是中性点接地系统,不允许用两相互感器。
变比问题400/5a应该讲的是计量互感器,而非测量。计量互感器的一次侧要尽量接地实际负荷电流才能保证其精度。保护、测量精度要求不高,允许使用,而且,变比越大,短路时的互感器磁饱和影响越弱,在保证精度的情况下变比可以适当放大。在有扩建可能的变电站,更会做成两种变比的互感器。
互感器的位置是尽量装在下口,但有时由于条件限制不便这样做。比如,开关柜进线,由于柜体结构影响,断路器与母线之间无法安装互感器,只能装在柜体内,这样就变成了断路器的上口。有时有的部位由于安装条件限制无法安装4绕组以上互感器就把4绕组拆分成两个2绕组,分别装在断路器两侧。所以安装位置通常由于设备安装结构造成的。通常尽量装在断路器下口,以便检修。
第3个回答  2020-03-14
本人变电站工作人员
母线电压互感器这4个电压等级都要装,在现场我们称电压互感器为PT

线路电压互感器10kV的不会装,别的都会。
下面说作用,首先说PT的作用,PT的主要作用是把高电压变为低电压(通常二次给电压U2n=100V),用于计量,保护,同期等等。一般一个PT会有多个二次绕组,各用于不同的地方。
线路PT与母线PT的区别主要有:线路PT只挂在A相,精度较低,二次绕组数量少,用于测量,检同期用。母线PT测ABC三相,精度高,二次绕组多,用于各种保护,计量,测量等。
相似回答