1.5匹科龙空调在10平方的房间制热经常出现停机,不会再启动。买来才3天,

空调制热到设定的温度后,经常在显示器会出现E2的字(据科龙的维修人员说空调的热保护开启),然后空调死机,要用遥控器重新开机,问科龙的维修人员说房间太小了,这和房间有关吗 ?

第1个回答  2010-12-21
想必你是晚上开的,室外温度低于0度时,就有化霜的过程,所以间断停机,这是正常的。如果室外温度高于0度时,出现此现象有必要找商家。
第2个回答  2010-12-22
科龙空调故障代码E2 :过热保护
可能出现的原因主要有以下几个方面:
1、内机的过滤网、蒸发器、外机的冷凝器过脏造成、建议好好的清洗一下!
2、内机蒸发器传感器故障,建议更换,此传感器常温下15K
3、系统压力过高,正常的情况下1.6--2.1MPa即可本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-12-21
电源电压是否过低 时过低时正常会出现此现象
第4个回答  2013-05-10
您好,需要帮助拨打4006111 111海信科龙空调全国统一24小时服务热线!
第5个回答  2010-12-21
是不是休眠状态