欧姆龙f3sj-a0470p30-l接线图

欧姆龙f3sj-a0470p30-l接线图

第1个回答  2016-10-27
1.F3SJ-A输出PNP时:
投光器和受光器的褐色、蓝色接电源24VDC ;
投光器和受光器的粉色短接,灰色短接 。
受光部:白色、绿色、黄色是输出,红色是监控输入,不做监控时需要和黄色短接 ;
投光部:自动复位黄色和+24V短接,手动复位黄色接复位开关,复位开关另一端接+24V,白色和+24V短接。

2.F3SJ-A NPN输出时:
褐色、蓝色接电源24VDC;
投光器和受光器的粉色、粉色短接,灰色、灰色短接。
受光部:
白色、绿色为安全输出,黄色是辅助输出,红色是监控输入可以和黄色短接。
投光部:
自动复位黄色和0V短接。
手动复位黄色接复位开关,复位开关另一端接0V,白色0V短接。本回答被网友采纳
相似回答