UPS与蓄电池之间正负极接反有什么问题

我说的是 我的蓄电池连接时对的 蓄电池柜上面有正负两个端子,要用线连接到UPS控制器上 控制器上面有正负极之分 接错了 会有什么问题

第1个回答  推荐于2018-03-19
  UPS设计不同反应也不完全相同。
  1、只有保险丝保护的UPS电源。电池接反,相当于与机内整流电压串联,电流很大,烧毁保险丝。
  2、设计有防反接二极管。当反接时,二极管隔断了回路,这时电路没有什么动静,不能用电池工作。由于串连了二极管,电池组损失了约0.7伏电压。
  值得注意,UPS属于大功率电源,操作使用要严格遵守规则,稳妥细心,防止发生意外。
第2个回答  2010-12-03
正负极接反,一般只会烧断保险丝,很少会烧坏其他部件,如果导线没有异常(冒烟着火),一般其他电器件就不会坏,而且只要电瓶没有长时间反接,也不会损坏电瓶,重新充一下电就行了,但如果是反接很长时间并且使用过摩托车,就要检查整流器等部件是否损坏。

顺着电瓶的正极线(红色线)找,如果正极有两条线,就是较细的那条,上面会有一节较粗的部分就是保险。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-12-02
你就是想知道电池组正负总线反接UPS会有什么问题出现呗
第4个回答  2010-12-02
大部分的电源输入部分都会有保护装置,所以你不用担心
第5个回答  2010-12-02
1.可能烧UPS内部保险丝
2.UPS启动不起来
成都市奥凯恩科技有限公司本回答被提问者采纳