第1个回答 推荐于2018-04-27
一种方法是查看modbus协议文档,还有就下载一些带有modbus协议测试例子的软件如格西烽火测试软件之类的,可以有清晰的协议格式描述。
本回答被网友采纳
相似回答
求大神指教,
PLC
modbus
RTU
通信
,如图1.2.3.4.5.处问候处请帮忙解释一...
答:
0x01(从机的站号)0x06(
功能码
)0x00 0x60(写入的地址,是4区的0097,也就是40097)0x00 0x
02
(写入的数据)0x08(CRC校验码)0x15 因此这串数据的意思就是,将2写入到40097中,根据根据表格写的内容,意思就是40097的第1位为ON,就是去皮 反馈的数据,因为这个不是读取数据,因此没有数据需...
三菱plc
与plc之间进行
modbus通讯
设置的D8126代表什么
答:
D8126值为 H20时表示为
MODBUS
RTU主站,H
02
时为RTU从站,H03时为ASCII 从站,为H0时表示为
三菱
协议。RS指令在D8126设为MODBUS模式时,指令
格式
和D8126设为三菱协议时完全不同。
三菱PLC
modbus
rtu
通讯
谁能帮我解释一下这个表
答:
第一列是传感器,第二列是传感器数字量对应的存储器首地址,第三列是可用的Modbus读写指令码