台220/36V的单相变压器,已知一次线圈N1=1100匝,试求二次线圈匝数?若在二次方接100W、36V的灯泡,问一次

台220/36V的单相变压器,已知一次线圈N1=1100匝,试求二次线圈匝数?若在二次方接100W、36V的灯泡,问一次、二次额定电流是多少?

第1个回答  2010-12-10
二次线圈匝数=1100*36/220=180匝

二次电流=100/36=2.78A

一次电流=2.78*36/220=0.455A
第2个回答  2010-12-10
一、二次线圈之比等于一、二电压之比
1100∶x=220∶36
1100×36=220x
x=180匝
变压器输入功率等于变压器输出功率加变压器电损
一次电流是100/36≈2.78A
二次电流是2.78×36÷220≈0.455A
在实际使用中应该超出计算的电流本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-12-10
好好看看书吧我不想回答好像是初中物理的题目。哈哈!现在知道着急了!