2P空调额定功率一般为1.5kW;额定电源电压220V。
20台2P空调,均匀分配到三相上:
安装容量:Pn=1.5kWx20=30kW
有功系数:Kp=0.65
线路功率因数:cosφ=0.8
计算容量:Pc=PnxKp=30x0.65=19.50kW
计算电流:Ic=Pc/U/1.732/cosφ=19.50/0.38/1.732/0.8=37.04A
断路器选择:壳架电流等级为63A或100A的塑壳断路器,过载长延时整定值50A C型
电缆选择:穿管敷设;环境温度35℃ 电缆YJV—5x10或导线BV—4x25+1x16本回答被网友采纳
第2个回答  2014-11-26
用10平方电缆就可以了